最好不要,哪天不小心插頭拔起來又反過來接時怎麼辦?
一般2孔式日規插座機器要是有接地不完全(就是你打赤腳踩在地上手摸機器金屬部分有點麻麻的感覺時)的狀況時,最簡單的辦法就是從機殼金屬部分,比如螺絲部分牽一條地線到三孔插座的地線端上,不然就是拉到鐵門或是鋁門窗的金屬部分作接地。
請問一般的插頭要如何接地呢?
版主: DearHoney、Tiberius、LukeLo、Ian、JamesT、justthinking、Barlos
<!-- BBCode Quote Start --><FONT COLOR=GREEN>
因小弟對“電”不是很了解,所以來此請較各位。
我們一般用的插頭都只有二個金屬座,是不是只要用個能導電的金屬線一端接在其中一個金屬座,另一端接在“電源插座(有三個洞的那種)”的第三個洞就行了。這種做法是正確的嗎?
</FONT><!-- BBCode Quote End -->
這是完全錯誤的。
符合IEC規範之電源插座有三個接孔,其中兩個一大一小,小的是火線,提供60Hz,Vrms=110 volt的交變電壓﹔大的是中性線,提供一個穩定不變的電壓準位,理想值是0 volt。第三個孔稱為地線,就是一般我們強調要接地的地線,其意義與中性線不同。將地線和火線相接是很危險的事,電腦的機殼,Power Supply的和介面卡的檔版都是連在一起接地的,接上火線就準備換電腦吧。將中性線和地線相接也是有不正確的,何況一般中型線的電壓也不為零。
hiturtle兄實在是很對不起,本來想要回應您的文章確不慎按成編輯,造成內容改變,真是非常抱歉。m(_ _)m 所幸並沒有破壞您文章內容,好險好險。
<!-- BBCode Quote Start --><FONT COLOR=GREEN>
1.電工法規中規定~在總配電箱中 中性線和地線要相接
2.因為中性線不等於零~所以相接希望得到0V的中性線
3.怕中性線一時出問題用來保護電器
那第三條線是叫射備接地~
</FONT><!-- BBCode Quote End -->
正如最上面的例子中,若於非總配電箱處將中性線和地線相接將造成多點接地,並不屬於正常做法。
<!-- Edit Notice Start -->
<font size=-1>[ 這篇文章在 2001-04-13 23:54 被 LukeLo 編輯過 ]</font><!-- Edit Notice End -->
其實不要注意插座的第三個孔, 只要家裡的配電箱有接地, 不論是二線制的中性線接地或是三線制的地線接地, 都可以保證你的電器一起跟著接地. 所以不要考慮電器部分, 因為這麼做比較危險, 只要考慮配電箱的部分.
這不全對~理想可以是如此~
可是三線制的地線接地~
中的第三線是為了必免短路發生時~
保護電器~如果三線你只接了二線~
中性線發生了問題~發生了危險~
第三接地線就完全沒有用了不是嗎~
突然有一個疑問, 我忘了在台灣一般配電給用戶的 (電桿) 變壓器的用戶端是否有接地? 如果有接地, 那用戶也不用這麼麻煩了嘛!!
