請問一般的插頭要如何接地呢?

如果您是新來的朋友,有問題想要詢問,請先閱讀 FAQ,並且使用討論區的搜尋功能來尋找你的問題是否已經被討論過。本站首頁有站內文件搜尋功能,也應該善加利用,實在找不到解答時才使用這一區來發表您的問題。本區禁止出現與本站無關的電腦問題討論,包括各類軟硬體的問題。

各個討論區,如果出現了屬於新手級數的問題,亦會被版主們移動至此區繼續討論。

版主: DearHoneyTiberiusLukeLoIanJamesTjustthinkingBarlos

hiturtle
神人
文章: 787
註冊時間: 2001-04-07 08:00
來自: 天堂地獄間

文章 hiturtle »

<!-- BBCode Quote Start --><FONT COLOR=GREEN>
因小弟對“電”不是很了解,所以來此請較各位。
我們一般用的插頭都只有二個金屬座,
是不是只要用個能導電的金屬線一端接在其中一個
金屬座,另一端接在“電源插座(有三個洞的那種)”
的第三個洞就行了。這種做法是正確的嗎?
</FONT><!-- BBCode Quote End -->
不正確,且非常危險(接到火線)
如要接地有個方法,直接在地上打鋼釘(水泥地)
用導線從鋼釘連接設備外殼或插頭上圓的頭
那是假性接地~
在小電流漏電時可能可以~
可是當真的發生問題時是沒有用的~
shengwe
初學者
文章: 7
註冊時間: 2001-04-05 08:00
來自: 台北市

文章 shengwe »

<!-- BBCode Quote Start --><FONT COLOR=GREEN>
突然有一個疑問, 我忘了在台灣一般配電給用戶的 (電桿) 變壓器的用戶端是否有接地? 如果有接地, 那用戶也不用這麼麻煩了嘛!!
</FONT><!-- BBCode Quote End -->

一般台電應該都有接地,以保護台電自己設備,如雷擊
至於用戶側,有另外接地系統
shengwe
初學者
文章: 7
註冊時間: 2001-04-05 08:00
來自: 台北市

文章 shengwe »

<!-- BBCode Quote Start --><FONT COLOR=GREEN>
新版法規需使用3孔插座~????
對這一條我就不是非常清楚了~
我記得是非居家用途才有要求需使用3孔插座~
如公廠~醫院~一般居家沒有要求吧~
</FONT><!-- BBCode Quote End -->
因為需使用3孔插座,中性線和地線相接,就沒意義了
而且適用任何用途場所,記得....前年就開始施行
以後新的建築物都可以看到插座都是3孔的 :)